弱电论坛

标题: 关于七氟丙烷无管网柜式配加电源的问题 [打印本页]

作者: xfgz    时间: 2012-7-20 11:43
标题: 关于七氟丙烷无管网柜式配加电源的问题
七氟丙烷无管网,瓶子特别多大概16个,每个瓶的启动条件是24V/1.5A,气体控制器的输出只有1A,这就需要加电源解决(电源是24V/10A的),但是我电路这基本上无知,不知道该加多少电源能够正常启动,瓶子是并联还是串联,还有涉及到什么分压和分流的问题,我真搞不懂,请求各位明白的给我详细的解释一下吧,拜求详解!!!!!!!!
作者: 事多多    时间: 2012-7-20 22:11
肯定需要外加电源!
气体主机启动控制继电器,然后用继电器来控制电源。
都是并联接线。
如果是全部安装在同一个防火分区,同时启动需要的电流是24A。(电源是24V/10A的需要3台)
或者你可以调试的时候分批启动,中间间隔几秒时间,那样就不需要那么大功率的电源了!