弱电论坛
标题:
消防扑救面能否立杆装摄像头?
[打印本页]
作者:
duxingbao
时间:
2012-7-16 22:13
标题:
消防扑救面能否立杆装摄像头?
消防扑救面.jpg
(22.22 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2012-7-16 22:12 上传
如上图所示,某小区住宅入口处需要安装监控摄像,但这个是“消防扑救面”,会不会不允许立杆装摄像头呢?
作者:
oq720
时间:
2012-7-20 10:43
你把杆立在不挡住消防车的进出道边上角落位置不就可以了
作者:
biantao
时间:
2012-7-29 09:19
消防扑救面 又叫高层建筑消防登高面、消防平台,是登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业、及消防队员进入高层建筑内部,抢救被困人员、扑救火灾的建筑立面。按国家建筑防火设计规范,高层建筑都必须设消防登高面,且不能做其他用途。
关于《消防扑救面》的概念:
为了在发生火灾时,登高消防车能够靠近高层主体建筑,迅速抢救人员和扑灭火灾,在高层民用建筑进行总平面布置时,高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m的裙房,且在此范围内必须设置有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。我们把登高消防车能靠近高层主体建筑,便于消防车作业和消防人员进入高层建筑进行抢救人员和扑灭火灾的建筑立面称为该建筑的消防扑救面。
关于消防扑救面的具体要求详见《高层民用建筑设计防火规范》,规范中并未明确指出不能设置立杆,但设置立杆可能会影响消防车和消防登高设备的使用,因此
不宜设置立杆。
作者:
oq720
时间:
2012-7-30 08:51
所以说要放在角落里不影响消防车工作嘛。挤一挤,事业线还是能找到滴嘛