弱电论坛

标题: 福克斯报警主机按#87查询故障为什么防区故障时有时无 [打印本页]

作者: zhangbo123    时间: 2012-7-14 10:11
标题: 福克斯报警主机按#87查询故障为什么防区故障时有时无
现在有这样的问题。整个园区有32个防区(32个地址模块)现目前控制键盘上显示的是系统故障。按#87查询故障。系统又没有故障。防区有时有故障有时防区又没有故障。可以布防但是马上就报警。至于那几路防区报警就不规律了。请问这是什么问题(不要说距离远了。以前都好好的)。主机是新的
作者: jhjs    时间: 2012-7-14 15:07
主机里面有没有电池?那里把那几路防区工作电压和总线电压测量下,看是否正常。然后再测量信号电压,没有数据怎么分析

作者: jujianjun    时间: 2012-7-14 17:47
用了一个电源拖的这些防区么。从中间断开,分别测试前后两部分……怀疑是布防后,电压不足……
作者: jujianjun    时间: 2012-7-14 17:48
如果是没有电池,#87应该能提示电池故障的……。
作者: 弱电初学者    时间: 2012-7-15 08:53
先从中间附近的位置断开总线,分段检查:电源电压是否够; 总线是否有绝缘不好或短路、对地漏电等现象。 估计这种问题还是线路绝缘不良造成,尤其是要检查有接对的地方。
作者: zhangbo123    时间: 2012-7-16 12:32
估计是模块坏了 但是不晓得坏在哪里
作者: ufo2008    时间: 2012-7-16 14:11
应该是周界电源供电不足,注意查看下周界电源,红外报警设备是电压怕低不怕高,一般在11~30V,但是早9V的状态下也是可以起跳的
作者: zhangbo123    时间: 2012-8-2 15:54
ufo2008 发表于 2012-7-16 14:11
应该是周界电源供电不足,注意查看下周界电源,红外报警设备是电压怕低不怕高,一般在11~30V,但是早9V的状 ...

我是220V直接供电过去的,在每个报警器的立杆箱子里面都装的12V电源单独供电。
作者: zhangbo123    时间: 2012-8-2 15:56
jhjs 发表于 2012-7-14 15:07
主机里面有没有电池?那里把那几路防区工作电压和总线电压测量下,看是否正常。然后再测量信号电压,没有数 ...

有电池的。他是提示防区故障 不是系统故障。总线电压和工作电压都是正常的
和说明书上给的电压一样。

作者: zhangbo123    时间: 2012-8-2 15:57
ufo2008 发表于 2012-7-16 14:11
应该是周界电源供电不足,注意查看下周界电源,红外报警设备是电压怕低不怕高,一般在11~30V,但是早9V的状 ...

每个报警器单独一个电源
作者: zhangbo123    时间: 2012-8-2 16:02
弱电初学者 发表于 2012-7-15 08:53
先从中间附近的位置断开总线,分段检查:电源电压是否够; 总线是否有绝缘不好或短路、对地漏电等现象。 估 ...

我从中间位置把总线断开。单独任意接某一边。工作正常!但是把两边接起来就不能正常工作。整个周界最多600米距离肯定够。至于你说破皮那些这个就不好找了 都埋在地下了。但是以前都是正常的啊 才出现问题的啊 分区2和分区3都正常啊就是分区1一直出现故障!但是查询键盘上显示又无故障。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2