弱电论坛

标题: 所有485控制器都通讯不上,可能的故障原因是? [打印本页]

作者: gongzhifei    时间: 2012-7-6 10:06
标题: 所有485控制器都通讯不上,可能的故障原因是?
大家帮给个故障列表,以方便我一项项对照维修,谢谢。
作者: smallmark    时间: 2012-7-6 10:43
连线、上电!
作者: qh4015    时间: 2012-7-6 16:36
所有的都通信不上的话很有可能是转换器出问题了。建议换一个485转换器试试看。
作者: 卡西达    时间: 2012-7-9 10:48
1、转换器坏了;
2、485+,485-接反了;
3、总线有短路或断路现象;
4、串口选择错误或相关设置错误;
5、可能某个总线控制器有问题,造成整条总线故障,这需要先分段排查,然后一个个仔细查。
作者: dianxin056    时间: 2014-1-26 14:48
如果转换器很多 都通讯不上,就从源头查啊 从第一个转换器查线是否接错或断线了
作者: micit168    时间: 2014-1-26 15:31
我来补充一下,可能是布线结构不支持,如星型。
距离过远,可加电阻放大一下
485电压为约5V你可以测测
可能是总线上某个设备坏了引起。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2