标题: 急急急。。。 北大青鸟主机报警反馈 [打印本页]

作者: 寅枫    时间: 2012-6-11 19:34
标题: 急急急。。。 北大青鸟主机报警反馈
    各路大侠:
                       我家用的是北大青鸟消防报警(JB-TT-JBF-11S)联动型主机,具体情况:前几天下雨打雷 一个雷把消防主机其中一回路打瘫痪了,现在回路板上还有空余的回路块现在都更换了位置,我们把隔离模块换了,把报警反馈的模块也换了,还是报警啊,请大侠帮帮忙解决一下吧。。

作者: xfnijing    时间: 2012-6-11 19:37
报什么警?
作者: xfnijing    时间: 2012-6-11 19:39
不要急,慢慢说清楚。
作者: 寅枫    时间: 2012-6-11 19:40
xfnijing 发表于 2012-6-11 19:37
报什么警?

  你好:
           是报的火警       就是那个打坏的回路,但是那个回路已经不用了  换了个回路  但还是在一块主板上。

作者: xfnijing    时间: 2012-6-11 19:45
应该是在同一块回路板上?
作者: 寅枫    时间: 2012-6-11 19:50
不是  现在那块板上没有位置了,有接在空余的那块板上了。
作者: xfnijing    时间: 2012-6-11 19:56
那也是回路板,北大青鸟一块板8个回路
作者: 寅枫    时间: 2012-6-11 19:59
对 现在5回路坏了,5回路就空了,我们这一共13个回路,现在有加个14回路(就是替换5回路的),版主你看看是怎么个情况。
作者: xfnijing    时间: 2012-6-11 20:01
寅枫 发表于 2012-6-11 19:59
对 现在5回路坏了,5回路就空了,我们这一共13个回路,现在有加个14回路(就是替换5回路的),版主你看看是 ...

你把坏的回路不接,是什么情况?
作者: 寅枫    时间: 2012-6-11 20:04
xfnijing 发表于 2012-6-11 20:01
你把坏的回路不接,是什么情况?

  5回路彻底报废了,现在用的14回路代替的,版主方便的话你给我个联系方式吧。
作者: xfnijing    时间: 2012-6-11 21:00
寅枫 发表于 2012-6-11 20:04
5回路彻底报废了,现在用的14回路代替的,版主方便的话你给我个联系方式吧。

联系方式就在下方。
作者: 爱永恒    时间: 2012-6-12 10:18
到底是什么问题啊

作者: tanping119    时间: 2012-6-12 11:31
估计--回路上的器件(探头、手报、模块)也有被雷击坏的吧?
作者: 寅枫    时间: 2012-6-12 21:11
问题已解决,谢谢大家。
作者: pufan0707    时间: 2012-6-14 20:45
你说的是回路板不用了,外接设备还在用是吧?那就要看看线路上的设备了

作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-6-19 22:08
青鸟个垃圾
作者: ok119    时间: 2012-6-20 08:27
火灾报警控制器:http://www.what119.com/category-22-b0.html