弱电论坛

标题: 海湾5000问题 [打印本页]

作者: liangshangbin    时间: 2012-6-4 09:47
标题: 海湾5000问题
前两天刚接手了一个海湾5000的维保工地,现在有2个回路都只能注册几个点位上去,到现场去查了,线路是对的,反复注册了几次,还是只登记了那几个点位上去,这是啥原因呢?
作者: xfnijing    时间: 2012-6-5 19:43
注册步骤对吗
作者: tanping119    时间: 2012-6-5 20:44
遇到这个问题,先查线,如果线路没有问题,就将这个回路线换到另一个回路上,看看注册情况

作者: zrjman    时间: 2012-6-5 21:53
顶楼上的,看线路,看程序。看看回路板把。。哈哈
作者: 事多多    时间: 2012-6-6 00:45
系统有没有设置为 调试状态?
作者: liangshangbin    时间: 2012-6-6 09:58
是在调试状态注册的,现场设备在巡检,电压也是对的,但就是只能注册几个点位,该回路点位没掉之前有接近200个
作者: 草原123    时间: 2012-6-6 18:08
换块回路板试试
作者: szqone    时间: 2012-7-16 22:55
切换到调试状态,关机再开机试一下
作者: 事多多    时间: 2012-7-16 23:02
先要确定回路板好坏,如果是好的出现这样情况。。。可能现场断路了。。。另外要看看是不是有设备损坏导致影响整个回路的正常工作!
作者: 2322812431    时间: 2012-7-17 08:57
liangshangbin 发表于 2012-6-6 09:58
是在调试状态注册的,现场设备在巡检,电压也是对的,但就是只能注册几个点位,该回路点位没掉之前有接近20 ...

将注册到的点位泄下,改编成未注册到的点位号码,试试看
作者: kingf0213    时间: 2012-7-17 15:54
先查线路啊 断路接地啥的 然后换回路卡再试