防火卷帘及其冷却措施的选择是由其所代替的围护结构来决定的。防火卷帘根据耐火试验方法一般分为两类,第一类是普通防火卷帘,由于厚度的限制,背火面平均温升达不到防火分区的要求J。所以作防火墙使用应在卷帘两侧设置独立的闭式自动喷水系统或水幕保护。第二类为特级防火卷帘,由于采用了特殊材质和或水冷却,检测时是将背火面温升作为其耐火极限的判定条件,故能达到防火分区分隔的要求,且可以不必设置保护防火卷帘的自动喷水系统。目前市场上汽雾钢质防火卷帘、双轨双帘无机复合防火卷帘、蒸发式汽雾防火卷帘等均属此类。
根据防火卷帘的作用,本着经济安全的原则,可以按以下几点来选择防火卷帘系统:
(1)a类防火卷帘替代防火门、窗和隔墙,耐火极限达到3h的普通防火卷帘可以满足要求的(不必用水保护系统)。
(2)b类防火卷帘虽然作为垂直防火分区的分隔措施,应该按防火墙要求配置,而且许多实际工程中也配置了水冷却系统。但笔者认为这类场所防火卷帘降落后中空部分完全被保护,不再受火灾的威胁,而且该部分的火灾负荷较小,对于着火层和非着火层有上下两层防火卷帘的分隔,因此可以采用耐火极限大于3h的复合型钢质防火卷帘(可以不配置水保护系统),节约投资和用水量。
(3)C类防火卷帘则必须采用配置水幕或独立闭式自动喷水灭火系统的普通防火卷帘,或者特级防火卷帘。