弱电论坛

标题: 【求助】大开间办公 [打印本页]

作者: 依然我心亦然    时间: 2012-5-25 17:56
标题: 【求助】大开间办公
本帖最后由 依然我心亦然 于 2012-5-26 11:47 编辑

正在做一个电力调度中心的弱点设计,关于综合布线有许多疑问。里面的什么计量中心、营业厅都不知道具体是干什么的!!
今天把图纸及说明书给老师看了一下,老师说我的大开间办公室信息点设置的不好,我用的是地插,大概10平方米一个双口。老师建议我在各个大的办公场所都改成用子配线架。我想知道具体怎么实施,没有一点头绪。难道只需要在每个办公室放交换机箱就可以了吗?
可以发邮件635927545@qq.com,不胜感激!!!
作者: 依然我心亦然    时间: 2012-5-26 10:49
由于出租型办公楼区域的用户不确定,带有临时与流动的特点,针对临时出租的场地,采用区域布线的概念来设计:1. 先敷设电信间至区域 (大客户所在的区域)的光(电)缆,每一个区域可以设置两个光纤插座(接入以太交换机)和两个语音插座(接入企业的电话集线器或程控用户电话交换机);区域内的配线网络由客户进驻以后,根据需要自行完成。2. 在水平线缆的路由中设置CP点(集合点),第一步布放从电信间到CP点之间的水平线缆,将来根据用户自身的需要再完成CP至信息点之间的线缆。3. 采用在区域设置多用户信息插座的方式。4. 甚至也可以只做主干部分的线缆,不做水平部分,提前预留出相应的管槽,等用户确定后,自己结合网络建设进行配线。