  “火灾自动报警系统设计规范”中规定:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。在验收规范中也规定,当火灾确认后,本防火分区内所有电梯应强制迫降之首层。但是,以何种方式控制,如何来控制却没有明确规定,这也是消防工程施工中遇到的一个问题。
  在目前的消防工程中,习惯于用报警区域内任何二个感烟探测器的信号作为联动指令(俗称二点联动),这种处理方法首先是对火灾确认的概念没有正确理解。确认的概念,一般是指人工确认(也可用电视监控),或两种以上探测器工作后的确认,用二个同一类型的探测器(大多数场所是用烟感)的信号作为确认是不符合规范要求的。另外,用二个烟感的动作信号作为电梯迫降的联动指令,会引起误动作,特别是在会议室等抽烟或易产生烟雾场所的烟感探测器,误报的可能性较大,而电梯是人员安全升降的重要工具,在没有火灾的情况下,如果电梯因感烟探测器误报而突然迫降,反而会造成人身事故(这种情况曾发生过),因此,对电梯的迫降是值得商讨的问题。
  根据设计规范的要求,提出如下建议:
  1. 把电梯的控制设备(或有线遥控器)设于消防值班室,在确认火灾后,由值班人员人工控制电梯迫降。
  2. 如果采用自动控制方式,可用电梯前室及通往电梯口通道内的探测器作为联动信号,确认火灾后实现自动迫降。
  关于非消防电源的切断问题
  在设计规范和验收规范中,原则性的提出了“切断非消防电源”的要求,规定了“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,……”。这又是消防施工、调试中碰到的问题,即以什么方式控制,施工布线、接线时如何考虑,也就是工作界面怎样确定。
  非消防电源包括空调、生活水泵、普通电梯、自动扶梯及照明电源等。特别是对照明电源的切断值得商讨,在大型超市等人员密集场所,如果没有安装应急照明电源(EPS),因探测器误报以及人为误操作手动报警按钮,使火灾报警联动控制器动作,自动切断照明电源,必将引起人们惊慌,造成混乱而发生人身事故。由于各种建筑、情况差别很大,因此,切断非消防电源联动功能的施工方案及联动方法,应根据建筑物的性质、使用功能不同而区别对待,如果用处方式的传统型消防理念来处理,发生火警时将达不到实用的要求。

作者: hudaojia    时间: 2012-5-26 10:46
两点报警 降电梯不科学
作者: recycler001    时间: 2012-5-26 14:25
这个真心的实际不是这样的
作者: 园里的╮小萝卜    时间: 2012-5-26 19:05
说得不好~~~电梯信号里是有消防信号得
作者: luhui    时间: 2012-5-27 21:54
管理员同志,您的第二条建议确实不怎么地,电梯前室一般有加压送风,等前室烟感火警估计整栋楼火势已经无法控制了,再迫降还有意义吗?同一回路,两个以上触发设备火警联动电梯迫降还比较靠谱!