标题: 火灾自动报警系统中关于雨淋阀、湿式报警阀的监控
雨淋阀是不是阀体与压力开关做成一体的,那么火灾自动报警系统是否要监测阀体、压力开关的状态,同时可以控制阀体的开启呢?湿式报警阀是否只是一个阀体无压力开关,那么报警阀阀体的状态是否要由AFA监测呢?上述的监控规范有强制要求吗?
作者: hudaojia    时间: 2012-5-24 21:12
水系统比较难哦
作者: 李修理    时间: 2012-5-25 11:25
湿式报警阀有压力开关
作者: wy32910    时间: 2012-5-25 11:47
雨淋阀是阀体与压力开关做成一体的,火灾自动报警系统控制阀体的开启同时监测压力开关的状态
作者: wy32910    时间: 2012-5-25 11:49
湿式报警阀是有压力开关,火灾自动报警系统监测压力开关的状态同时起泵
作者: tjhong001    时间: 2012-5-25 18:07
正常来说,湿式报警阀阀体是没有压力开关的。在管网内装上压力开关后,由压力开关控制泵的启停。管网内压力低于设定值启泵补压力,同时将反馈信号输出给报警主机