弱电论坛

标题: 自动喷水灭火系统的调试 [打印本页]

作者: 资料员    时间: 2012-5-23 20:14
标题: 自动喷水灭火系统的调试
  自动喷水灭火系统在管网安装完毕后应按照顺序进行水压强度试验、严密性试验和冲洗管网。
  一、自动喷水灭火系统的水压强度试验
  自动喷水灭火系统在进行水压强度试验前应对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件进行隔离或拆除。对于加设临时盲板应准确,盲板的数量、位置应确定,以便试验结束后拆除。
  水压强度试验压力同消火栓系统相同,具体做法如下:
  当系统设计压力等于或小于1.OMPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.OMPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。做水压试验时应考虑试验时的环境温度,如果环境温度低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不
应大于0.05MPa。
  水压强度试验时应考虑环境温度,如果环境温度低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
  二、自动喷水灭火系统的水压严密性试验
  自动喷水灭火系统在进行完水压强度试验后应进行系统水压严密性试验。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
三、管道的冲洗
管道冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗的顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按照配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
  管网冲洗前应对系统的仪表采取保护措施。止回阀和报警阀等应拆除,冲洗工作结束后应及时复位。
  管网冲洗用水应为生活用水,水流速度不宜小于3m/s,流量不宜小于表8—1所列数据。
当现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与人口处水的颜色一致时,冲洗方可结束。
冲洗水流量   表8—1
管道公称直径(mm)       300    250   200   50   125    100   80    65    50   40
  冲洗流量(L/s)       220    154   98    58   38     25    15    10    6    4





欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2