弱电论坛

标题: 为什么我装的红外阵列球图像会这个样子??? [打印本页]

作者: 万爱可    时间: 2012-5-20 14:50
标题: 为什么我装的红外阵列球图像会这个样子???
本帖最后由 万爱可 于 2012-5-20 23:00 编辑

同一个红外阵列球,第一张是5月19号17:47分,第二张是5月20号00:01分,第三张是5月20号06:27分,第四张是5月20号09:34分。最后一张图像就正常了,为什么会这样???

电源从机房出来的220V交流电,电源线大约是0.5平方左右,长70米左右,到现场变压器转成12V直流,这条电源线上有两个球机,一个普通红外枪机。

这跟电源线的粗细有没有关系???










现在图像是这样的,如下





作者: hnjzlj    时间: 2012-5-20 16:19
换电源吧,明显开了红外电源带不起来
作者: 864702727    时间: 2012-5-20 21:24
电源A不够,或者质量有问题,换一个电源试试
作者: 物管行家    时间: 2012-5-20 22:45
现场变压器转成12V直流,这条电源线上有两个球机,一个普通红外枪机。

您这个DC12V电源是几A的,从时间段和现象分析,极有可能是电源功率不足造成。
作者: 万爱可    时间: 2012-5-20 22:59
物管行家 发表于 2012-5-20 22:45
您这个DC12V电源是几A的,从时间段和现象分析,极有可能是电源功率不足造成。

是12V 5A的电源
会不会220V过来的主线太细了,是0.5平方的线,上面接了两个红外阵列球机,一个红外摄像机

作者: yanjf1986    时间: 2012-5-21 10:28
菜鸟学习中,谢谢高手指导
作者: xiaozhkp    时间: 2012-5-21 14:28
如果是电源不够 怎么解决?要换变压器怎么的 求高手指点
作者: OLED    时间: 2012-5-21 21:30
计算出最大功率来配置电源的功率,电源功率最少是设备总功率的1.5倍
作者: 万爱可    时间: 2012-5-22 12:42
jun13660816407 发表于 2012-5-22 11:52
强电用的线怎么能用0.5??大哥,你的是阵列球机啊!!!不是红外,再说红外也难拖!!

那强电应该用多粗的线?一个阵列球机最大功率是多少???

作者: 月与灯依旧    时间: 2012-5-22 20:04
0.5平方线?是不是小了
作者: 穷山娃    时间: 2012-5-22 21:12
我认为主电源线是0。5的然后用变压器出12V理论上不会压降太厉害,那怕是你掉到170如果你的电源有稳压还是可以出12V,功率嘛也不会差太大了,因为你的线也才70米,但是实际上主电源用0。5的还是好少的,你那种是有胶皮外套那种再少也有1吧,那样的线绝对没事,跟据图像来说,有可能的是12V电源不稳,也就是说他是12V5A的但是负载一上来电压就到10了那是功率不够,要换,但是要实际测一下是不是。如果是电源没事有可能是红外不够,所以图像不清,还有就是红外一开的时候干扰了信号,你可以试一下让红外一组电,枪一组电试一下,见羞了,可以作为参考!
作者: 63532228    时间: 2012-5-26 14:06
一般用0.75以上的线,球机应该是75W左右,红外20W应该够了,120W应该能解决问题
作者: ggmeng    时间: 2012-5-27 08:26
最好用2个电源分开供你的球机和阵列摄像机。220的0.5的线70米长度的话供给2个摄像机的功率应该没有什么问题。你可以参考试下