弱电论坛

标题: 很弱弱的问题:消防烟感和温感 为什么只接了二根电线? [打印本页]

作者: duxingbao    时间: 2012-5-14 08:16
标题: 很弱弱的问题:消防烟感和温感 为什么只接了二根电线?
怎么它们都只接二根电线呢,那是如何实现报警和供电的?
作者: cx1150    时间: 2012-5-15 21:11
烟感和温感直接依靠系统总线与主机相连,系统总线一般输出为24V。系统总线对现场设备进行巡检。每个烟感和温感都有直接独立的ID地址,报警时报警的那个探头电压降低,主机在巡检设备时就可检测到电压降低的设备,就可以判断出火警。

作者: 事多多    时间: 2012-5-15 21:13
接2根线的  称为2总线!
这2根线负责电源传输,跟信号传输。
作者: lmx888    时间: 2012-5-15 21:32
从最简单学起
作者: tanping119    时间: 2012-5-16 08:22
现在都是 采用---总线制(2根线)来传输,信号是被调制在---这两线上了。所以。这两根线即对探头进行供电,又可以利用这两根线完成探头与主机的通讯。
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-6-19 13:24
现在都是 采用---总线制(2根线)来传输,信号是被调制在---这两线上了。所以。这两根线即对探头进行供电,又可以利用这两根线完成探头与主机的通讯。
作者: 毛豆豆    时间: 2012-6-19 15:44
信号线和电源线共用一组线。
作者: 简单人生    时间: 2012-6-21 15:22
就像吃饭一样啊,两根筷子最科学。调羹和一根棍子,确实不好用。你说是吧?
作者: 弱电--小李    时间: 2012-6-22 14:50
没用过这种,以前用的也是总线制的主机,但是烟感,对射什么的都是信号线,电源线分开的
作者: 弱电--小李    时间: 2012-6-22 14:50
你用的什么牌子的主机和烟感?
作者: 轻风掠影    时间: 2012-6-23 10:55
通常使用4根线的总线制,这样可以兼顾效能及成本。2线制的虽然减少了2根成本很低的电线,却使工程成本造价大大增加。就烟感探头来说,2线制通常要比4线制的贵2-3倍,这对于投标单位是很不利于揽到工程的,目前使用的较少。
作者: HAISHUISHILANDE    时间: 2012-7-11 22:47
我们公司用的也是两根线的烟感,是美国进口的。它是电源和信号共用的。它的上边都有拨码的。消防主机能识别出来的。