弱电论坛

标题: 关于5类线电缆长度问题? [打印本页]

作者: Ming2006    时间: 2007-7-9 11:41
标题: 关于5类线电缆长度问题?
我请教各位师傅:
  5类线规定总长不能超过100M. 是指水平工作区不超100M内吗?(或者说水平工作区+信息插座到计算机之间的5类线长度包含在100M内吗?)

作者: 弱电初学者    时间: 2007-7-10 08:19

可以这样理解 交换机(网络设备)→ PC(用户终端)之间的长度要小于100M

品牌线的长度超过100米虽然也没事,但是标准还是建议不要超过100米!


作者: lnzhangyan    时间: 2007-7-10 10:28

说的对,超五类线缆单根不能超过100米,最好单根长度别超过60/70米,保真的品牌线最好别超过90米。


作者: 李红宝    时间: 2007-7-22 09:22
是这样的啊~!!!!!!
作者: 顽石鸣    时间: 2007-7-23 12:10
我们曾经做过一百三十米的水平链路,是用来做局域网网络监控的,不过性能是不稳定,有时候还可以,有的时候就ping不通了,最后还是放弃了,改用了无线的方案。
作者: yal    时间: 2007-8-23 13:58
线距离太长的话PING的时候总是丢包~
作者: xinyu_25    时间: 2007-8-26 19:35
我看一般的也就60-70米就不错了.




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2