1、运行中的电机缺相会出现电机无力,电机噪声加大;
2、测试线电流,三相电流明显有一相几乎为0;
3、断电检查电机三个绕组,有一相开路;
还应检查
1.电源是否缺相
2.接触器\开关有无虚接
3.电机接线盒内导线是否脱落