新飞冷暖空调
夏天移机接了三米管制冷正常.偶尔回管结霜有时正常.可现在制热十来分钟后内风机吹冷风.压缩机停了.内管探头正常.难道回管瘪了电流大引起的.不到自动除霜时间呢.外管探头不正常了请教?
作者:
网络猪
时间:
2012-5-11 02:08
对你的问题我感到很头疼"!你没说明白是,在声明风速下制冷正常。 这样你按我的方法做一下基本能解决, 第一点:你开制热模式,在空调外机启动5分钟后用手摸下外机的回气管和液管看看是不是烫手,要是温的就表示你的机器缺少氟需要补充点制冷剂。第2点 你开机一会过后就吹出冷风大概3-4分钟这样可以基本确定四通阀有毛病,需要看一下是线掉了没接,还是坏掉了。 再有就是你说外机回气管憋了,电流大这个在制冷的时候,基本是直接导致压缩机停机,只是瘪2分之一没关系的。只是制冷量稍微下降了点。这个憋了问题排除!"还有你知道那个是回管吗?粗的是回管细的是液管 你要仔细区分下。
作者:
LaserJet
时间:
2012-5-11 06:02
更换感温头