我单位的狮岛2100被雷击了.请问如何防雷
楼主是被雷击损坏哪部分?是通讯部分、电源部分、主板......
机房设备电源一般应该经过三级防雷:1级配电间,2级分配电柜,3级机房配电箱
楼配电室加装并联三相箱电SPD ,做为电源的一级保护,
中控室机房平层配电箱加装并联三相模块SPD,做为电源的二级保护。
机房内配电盘加装并联三相模块SPD,做为电源的三级保护。
电源插座采用并联模块式防雷插座 LO—ffice:smarttags" />ffice" />
设备UPS 防护
为保护UPS,其输出端加装并联单相电源SPD LO—
机房均压汇集环与设备均压等电位连接
a.用
b.金属门窗、设备外壳、机柜、上下水管、暖气管、静电地板等电位联和接地。
c.机房联合接地电阻要求小于1Ω。
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |