求一份海湾设备的联动公式和利达的联动公式。谢谢393594369@QQ.COM
作者: yang64 时间: 2012-5-4 13:40
1.1.1 海湾的联动公式1.1.2 联动公式的格式联动公式是用来定义系统中报警信息与被控设备间联动关系的逻辑表达式。当系统中的探测设备报警或被控设备的状态发生变化时,控制器可按照这些逻辑表达式自动对被控设备执行“立即启动”、“延时启动”或“立即停动”操作。本系统联动公式由等号分成前后两部分,前面为条件,由用户编码、设备类型及关系运算符组成;后面为被联动的设备,由用户编码、设备类型及延时启动时间组成。
例一 :01001103 + 02001103 = 01001213 00 01001319 10
表示:当010011号光电感烟探测器或020011号光电感烟探测器报警时,010012 号讯响器立即启动,010013号排烟机延时10秒启动。
例二 :01001103 + 02001103 = ´ 01205521 00
表示:当010011号光电感烟探测器或020011号光电感烟探测器报警时,012055号新风机立即停动。
注意:
² 联动公式中的等号有四种表达方式,分别为“=”、“= =”、“=´”、“= =´”;联动条件满足时,表达式为“=”、“=´”时,被联动的设备只有在“全部自动”的状态下才可进行联动操作,表达式为 “= =”、“= =´” 时,被联动的设备在“部分自动”及“全部自动”状态下均可进行联动操作。“=´”、“= =´”代表停动操作。“=”、“= =”代表启动操作。等号前后的设备都要求由用户编码和设备类型构成,类型不能缺省。关系符号有“与”、“或”两种,其中“+”代表“或”,“×”代表“与”。等号后面的联动设备的延时时间为0~99秒,不可缺省,若无延时需输入“00”来表示,联动停动操作的延时时间无效,默认为00。
² 联动公式中允许有通配符,用“*”表示,可代替0~9之间的任何数字。通配符既可出现在公式的条件部分,也可出现在联动部分。通配符的运用可合理简化联动公式。当其出现在条件部分时,这样一系列设备之间隐含“或”关系,例如0*001315即代表 : 01001315+02001315+03001315+04001315+05001315+06001315+07001315+08001315+09001315+00001315;而在联动部分则表示这样一组设备。在输入设备类型时也可以使用通配符。
² 编辑联动公式时,要求联动部分的设备类型及延时启动时间之间(包括某一联动设备的设备类型与其延时启动时间及某一联动设备的延时启动时间与另一联动设备的设备类型之间)必须存在空格;在联动公式的尾部允许存在空格;除此之外的位置不允许有空格存在。
删除编程 第255条 共003条 此操作将删除所有联动公式! 按确认键删除,按取消键退出 手动[√] 自动[√] 喷洒[√] 13:15
|
作者: yang64 时间: 2012-5-4 13:41
1.1.3 联动公式的编辑
*联动编程操作*
1 常规联动编程
2 气体联动编程
3 预警设备编程
手动[√] 自动[√] 喷洒[√] 13:10
选择系统设置菜单(如图5-1)的第五项,则进入“联动编程操作”界面,如图5-23所示,此时可通过键入“1”“2”或“3”来选择欲编辑的联动公式的类型。
图5-23
5.5.2.1联动公式的输入方法
新建编程 第002条 共001条
10102103+10102003=10100613 00
手动[√] 自动[√] 喷洒[√] 13:10
图5-24
在联动公式编辑界面,反白显示的为当前输入位置,当输入完1个设备的用户编码、设备类型后,光标处于逻辑关系位置(如图5-24),可以按1键输入+号,按2键输入×号,按3键进入条件选择界面,按屏幕提示可以按键选择“=”、“= =”、“=´”、“= =´”;公式编辑过程中在需要输入逻辑关系的位置,只有按标有逻辑关系的1、2、3按键可有效输入逻辑关系;公式中需要空格的位置,按任意数字键均可插入空格。
在编辑联动公式的过程中,可利用 “v”、“w”键改变当前输入位置,如果下一位置为空,则回到首行。
5.5.2.2常规联动编程
*联动编程操作*
1 新建联动公式
2 修改联动公式
3 删除联动公式
手动[√] 自动[√] 喷洒[√] 13:12
选择图5-23的第一项,则进入“常规联动编程操作”界面,如图5-25所示,通过选择1、2、3可对联动公式进行新建、修改及删除。
图5-25
“新建联动公式”:系统自动分配公式序号(如图5-26所示),输入欲定义的联动公式并按“确认”键,则将联动公式存储;按“取消”退出。本系统设有联动公式语法检查功能,如果输入的联动公式正确,按“确认”键后,此条联动公式将存于存储区末端,此时屏幕显示与图5-26相同的画面,只是显示的公式序号自动加一;如果输入的联动公式存在语法错误,按“确认”键后,液晶屏将提示操作失败(如图4-15),等待重新编辑,且光标指向第一个有错误的位置。
新建编程 第002条 共001条
手动[√] 自动[√] 喷洒[√] 13:12
图5-26
“修改联动公式”:输入要修改的公式序号,确认后控制器将此序号的联动公式调出显示,等待编辑修改,如图5-27所示。
修改编程 第001条 共002条
10102103+10102003=10100613 00
手动[√] 自动[√] 喷洒[√] 13:10
图5-27
与新建联动公式相同,在更改联动公式时也可利用“v”、“w”键使光标指向欲修改的字符,然后再进行相应的编辑,这里就不再赘述。
“删除联动公式”:输入要删除的公式号,按“确认”键执行删除,按“取消”键放弃删除(如图5-28)。
删除编程 第002条 共003条
手动[√] 自动[√] 喷洒[√] 13:15
图5-28
注意:当输入的联动公式序号为“255”时,将删除系统内所有的联动公式,同时屏幕提示确认删除信息(如图5-29),连按三次“确认”键删除,按“取消”键退出。
作者: yang64 时间: 2012-5-4 13:48
1.1.1 海湾的联动公式
1.1.2 联动公式的格式
联动公式是用来定义系统中报警信息与被控设备间联动关系的逻辑表达式。例二 :01001103 + 02001103 = 01205521 00
表示:当010011号光电感烟探测器或020011号光电感烟探测器报警时,012055号新风机立即停动。
联动公式中的等号有四种表达方式,分别为“=”、“= =”、“=”、“= =”;联动条件满足时,表达式为“=”、“=”时,被联动的设备只有在“全部自动”的状态下才可进行联动操作,表达式为 “= =”、“= =” 时,被联动的设备在“部分自动”及“全部自动”状态下均可进行联动操作。“=”、“= =”代表停动操作。“=”、“= =”代表启动操作。等号前后的设备都要求由用户编码和设备类型构成,类型不能缺省。关系符号有“与”、“或”两种,其中“+”代表“或”,“×”代表“与”。等号后面的联动设备的延时时间为0~99秒,不可缺省,若无延时需输入“00”来表示,联动停动操作的延时时间无效,默认为00。
联动公式中允许有通配符,用“*”表示,可代替0~9之间的任何数字。编辑联动公式时,要求联动部分的设备类型及延时启动时间之间(包括某一联动设备的设备类型与其延时启动时间及某一联动设备的延时启动时间与另一联动设备的设备类型之间)必须存在空格;在联动公式的尾部允许存在空格;除此之外的位置不允许有空格存在。
作者: xfnijing 时间: 2012-5-4 16:50
本帖最后由 xfnijing 于 2012-5-4 16:55 编辑
找份说明书,这上面写得比较全面。如有不解,也可联系我。
作者: 染落黎明 时间: 2012-5-10 20:33
帮一个朋友找的
作者: 毛豆豆 时间: 2012-5-15 11:14
怎么没见利达的?
作者: hudaojia 时间: 2012-5-18 14:02
可能利达会的人很少吧
作者: lq9268 时间: 2012-7-13 00:18
学习了,多谢分享!如有还有不清楚的地方再来请教
作者: 八楼 时间: 2012-7-15 17:13
谢谢分享
作者: じ☆veve℡缘 时间: 2012-7-22 16:16
利达的是:比如01回路烟感为1-10号 手报为11-13号 声光为14 联动编程为[T01001~T01013]1=M01014 表示为01回路的1号到13号有一个报警后自动启动01回路14号声光 利达的比较简单 是以回路来编写的 比较简单
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) |