弱电论坛

标题: 280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机 [打印本页]

作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-5-3 21:16
标题: 280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机
280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机,防火阀接的是输入模块,风机是3根直起线,从防火阀放了1组线到风机控制柜,应该怎么接线可以实现风阀关闭停止风机啊
作者: ada7223    时间: 2012-5-8 00:10
防火阀的常闭(动作前通)接入风机控制柜的控制回路(N相)在端子排上有一个短接线
作者: ada7223    时间: 2012-5-8 00:17
当280度排烟防火阀280度熔断关闭  常闭变常开  
控制回路中N相同时断开  

风机 停止

作者: xfkjwb    时间: 2012-5-10 13:42
拉阀停风机