弱电论坛
标题:
280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机
[打印本页]
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2012-5-3 21:16
标题:
280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机
280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机
,防火阀接的是输入模块,风机是3根直起线,从防火阀放了1组线到风机控制柜,应该怎么接线可以实现风阀关闭停止风机啊
作者:
ada7223
时间:
2012-5-8 00:10
防火阀的常闭(动作前通)接入风机控制柜的控制回路(N相)在端子排上有一个短接线
作者:
ada7223
时间:
2012-5-8 00:17
当280度排烟防火阀280度熔断关闭 常闭变常开
控制回路中N相同时断开
风机 停止
作者:
xfkjwb
时间:
2012-5-10 13:42
拉阀停风机
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2