北大青鸟主机在没有打到联动的状态下.....主机上夜没有报故障或者火警的....多线控制得喷淋泵会自动启动并且一会之后自动停了的.....这是啥子问题哦?
作者: 草原123    时间: 2012-5-2 18:58
线路可能有问题了
作者: zmh    时间: 2012-5-2 22:51
草原123 发表于 2012-5-2 18:58
线路可能有问题了

多线的四条线正常...没有接地现象也没有短路的.......
作者: zmh    时间: 2012-5-2 22:52
多线的四条线正常,没有接地和短路的现象....
作者: zmh    时间: 2012-5-4 18:35
じ☆veve℡缘 发表于 2012-5-4 18:16
消火栓按钮是不是放的有起泵线啊,泵打的是自动被人按下去后 又复位了,

斑竹啊.....我说得很明白我主机没有联动的......而且也不是说一次两次的....而是很常这样......
作者: zmh    时间: 2012-5-4 23:02
じ☆veve℡缘 发表于 2012-5-4 18:36
有没有接地和短路的现象

I 服了U,难道我说的还不够明白....都说四条线都是没问题的...没短路也没接地....
作者: yang64    时间: 2012-5-5 10:41
北大青鸟设备问题,你还是请他们厂家看看
作者: 守望者M    时间: 2012-5-8 20:56
是不压力开关启动泵呀

作者: maleis    时间: 2012-5-9 21:55
守望者M 发表于 2012-5-8 20:56
是不压力开关启动泵呀

10楼正解!看看压力开关吧
作者: xfgz    时间: 2012-7-5 11:22
你卸掉线观察一下啊,再启动就是线的问题,不启动就是你线的毛病。我经常碰到施工方说,线路绝对没问题,结果过去后一测,线有毛病,无奈啊。
作者: xiaohu1122    时间: 2012-7-7 22:41
你的水泵控制柜是自动还是手动?
应该是压力开关启泵。和主机没关系。