弱电论坛

标题: 声光报警器 [打印本页]

作者: 果松    时间: 2012-4-30 21:09
标题: 声光报警器
我是新手想问一下声光报警器误报警是什么原因?怎么处理(不让它报警了)?
作者: 吴梯    时间: 2012-4-30 22:42
是联动编错了吧

作者: tanping119    时间: 2012-5-1 09:25
声光误动作--原因很多,1、线路不好;2、系统自身设计有缺陷;3、联动编程设置了火警全响。
作者: 果松    时间: 2012-5-1 21:24
tanping119 发表于 2012-5-1 09:25
声光误动作--原因很多,1、线路不好;2、系统自身设计有缺陷;3、联动编程设置了火警全响。

刚发现两个月差不多一个月一次吧,就是老那个响。

作者: ada7223    时间: 2012-5-2 06:35
手动 自动设置一下
作者: 江明    时间: 2012-5-2 11:39
估计是线路问题
作者: jianghuays    时间: 2012-5-2 12:44
呵呵呵,还这么有规律?
作者: 果松    时间: 2012-5-3 21:35
ada7223 发表于 2012-5-2 06:35
手动 自动设置一下

能在主机上调吗?能否教教我?

作者: 草原123    时间: 2012-5-4 10:26
哪家的设备?
作者: yang64    时间: 2012-5-4 13:54
先看主机有没有复位,然后查看线路,再查看现场设备
作者: 果松    时间: 2012-5-5 22:17
草原123 发表于 2012-5-4 10:26
哪家的设备?

海湾5000的  我现在茫然  刚刚接触消防的

作者: 草原123    时间: 2012-5-5 23:49
本帖最后由 草原123 于 2012-5-5 23:53 编辑

可能原因 1、线路
         2、声光警报器本身坏
         3、主机吴发命令
         4、手动盘误操作
你可以在运行记录里查一下,在声光响时主机有没有命令发出去!声光响有没有规律?有没有干扰?等等,遇到这种问题不要着急慢慢的分析检查。






欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2