弱电论坛

标题: 请教切非相关问题 [打印本页]

作者: bingtangxueli    时间: 2012-4-26 14:58
标题: 请教切非相关问题
剩余电流式电气火灾监控探测器,是怎么用的?有切非功能吗?怎么接线的?
小弟在此谢过各位了
作者: 亿奇001    时间: 2012-4-28 18:56
剩余电流式电气火灾监控探测器跟切非没什么关系啊,切非是通过控制总断路器上那个脱扣器来实现的
作者: 亿奇001    时间: 2012-4-28 18:58
剩余电流式电气火灾监控探测器跟切非没什么关系啊,切非是通过控制总断路器上那个脱扣器来实现的
作者: 废纸篓3    时间: 2012-4-29 09:55
   电气火灾漏电探测报警控制系统,是有高精度电流互感器、总线制电气火灾漏电报警装置和通用的火灾报警控制器设备组成,它不管是什么电源(强电部分),只要达到漏电指数,他能准确的给报警控制器一个信号,包括所在位置,漏电电流数据。只要主机置于自动状态,就会切掉这路电源。它主要安装在配电线路保护的第一、第二级配电线路。它的安装要求是非常高的。
作者: 吴梯    时间: 2012-4-30 23:08
高级货没做过

作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-12-6 10:11
电气火灾监控主机没的自动跟手动吧      
作者: chenghuan    时间: 2012-12-7 00:02
剩余电流探测器是通过测量每根火线和零线之间的电流,探测是否过电流和漏电的设备。
探测器接互感线圈探头,探测器分析处理信号,可输出触电,所以也可以控制强切,不过消防没有要求。
作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-14 17:32
同意4#楼的说法!
作者: hudaojia    时间: 2013-3-16 10:54
剩余电流式电气火灾监控探测器是个单独的系统,切电和它没有任何关系。
作者: ZSW-0926    时间: 2013-4-6 18:32
chenghuan 发表于 2012-12-7 00:02
剩余电流探测器是通过测量每根火线和零线之间的电流,探测是否过电流和漏电的设备。
探测器接互感线圈探头 ...

    剩余电流报警器不是看火线与零线的电压来判断的。他是将四线同时串入电流互感器。当其中一线对地时造成电流不平衡,通过互感器二次线圈感应电压是继电器动作后给一个开关量信号。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2