弱电论坛

标题: 电气专业危险点及控制措施(现场巡视) [打印本页]

作者: diandao999    时间: 2007-7-2 15:14
标题: 电气专业危险点及控制措施(现场巡视)
            电气专业危险点及控制措施(现场巡视)
巡视条件危险点控制措施
正常巡视雷雨天1、避雷针落雷,反击伤人。1、穿试验合格的绝缘靴,并远离避雷针。
2、避雷器爆炸伤人。2、戴好安全帽,不得靠近避雷器检查动向。
3、室外端子箱,瓦斯继电器进水。3、端子箱、机构箱门关紧,瓦斯防雨罩
雾天1、突发性设备污闪(雾闪),接地伤人。1、应穿绝靴巡视。
2、空气绝缘水平降低,易发生放电。2、在室外,布置措施或设备巡视时,严禁扬手。
3、能风度低误入非安全区域内。3、巡视时要谨慎、小心。
冰雪天1、端子箱,机构箱内积雪溶化受潮、直流接地或保护误动。1、检查箱门关闭良好,若遇受潮时,应立即热风机干燥处理。
2、蓄电池室内温度过低,不能正常工作。2、门窗封闭良好,温度不你于规定值。
3、巡视路滑,易摔跤,易误入覆雪坑内。3、穿绝缘胶鞋,慢行,及时清雪。
4、设备覆雪脱落伤人。4、带牢安全帽。
5、上下室内外楼梯踏空,滑跌。5、及时清雪,抓住扶手慢行。
夜间1、夜间能见度低易伤人。1、照明电池照度合格,戴牢安全帽。
2、巡视路盖板不整齐,踏空摔跤,造成人体挫伤、扭伤。2、认真检查,盖板应平整,无窜动。接路线巡视
机、炉1、压力管道爆炸伤人。1、应尽可能避免靠近和长时间的停可能受到烫伤的地方。
设备巡视2、高压落物伤人。2、戴牢安全帽,禁止在吊车下方及可能落物的地方逗留,尽量减少通过此类地方,必须通过时要注意观察。
 3、盖板不整齐,踏空摔跤。3、通过沟道应检查沟盖板齐全、覆盖合格,牢固可靠。保持通道、工作场所照明充足。
 4、上下室内外楼梯踏空,滑跌。4、上下楼梯、爬梯应扶好抓牢扶手。
 5、转动机械伤人。5、着装及维护方法符合安规要求。
大风天气1、刮起外物短路。1、认真巡视,对外物及时处理、清理。
2、开会机构箱门失控,挤伤手。2、开合箱门时,用力适度,避免箱门在风力作用下,开合挤手。
3、设备防雨帽、标示牌脱落伤人。3、平时认真检查,不牢固的及时处理。
高温天气1、充油设备,油位升高,内压增大,造成喷油严重渗油。1、监视油位变化,必要时请求停电调动油位。
2、液压机构油压异常升高,开关不能安全可靠动作。2、监视不超过极限压力,人工安全泻压。
3、气动机构气压异常升高,开关不能安全可靠动作。 
汛期1、电缆隧道进水,淹没电缆。1、监视油位变化,必要时请求停电调动油位。
2、道路积水,威胁操作人安全。2、监视不超过极限压力,人工安全泻压。
特巡系统接地1、接地故障引起谐振PT爆炸。1、做好路面排水,使积水不入电缆沟,备好排水泵。
2、接地易产生跨步电压伤人。2、及时排水,操作时穿绝缘靴,戴绝缘手套。
CT开路CT爆炸伤人1、检查时戴牢安全帽,远离PT
2、巡视时穿绝缘靴,戴绝缘手套,与接地点保持8m以上距离。
SF6泄压SF6气体中毒进入室内启动风机,戴防毒面具。
充油设1、设备爆炸伤人。巡视时戴牢安全帽,远离异音设备,停电处理。
备异音2、溅油起火伤人

作者: qq20365519    时间: 2007-7-2 19:40
版主很专业,谢谢分享