消火栓没报警、没起泵消火栓灯点亮了
[打印本页]
作者:
jiduyinchong
时间:
2012-4-23 20:08
标题:
消火栓没报警、没起泵消火栓灯点亮了
利达的产品,主机没消火栓报警信号,泵房水泵也没启动,但是整栋楼的消火栓灯都点亮了
作者:
zjwumeng
时间:
2012-4-23 20:26
看看回答线是不是短路了···
作者:
jianghuays
时间:
2012-4-23 21:27
那应该是起泵线短路了
作者:
虾米大叔
时间:
2012-4-24 06:03
联动关系程序有问题。
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2012-4-24 13:12
启泵线短路了,也就是端子1和2短路了 ,你用万用表量下
作者:
cx1150
时间:
2012-4-24 16:25
你看看的24V线电压是否有拉低。 是不是有接地的地方, 这种接地有可能不是直接接地,用万用表量不出来。
作者:
姜滨海
时间:
2012-5-12 00:15
控制柜里的24V回答线短路了或者是现场回答线短路,这个两种可能。