弱电论坛

标题: 海湾直启 [打印本页]

作者: bingtangxueli    时间: 2012-4-19 20:29
标题: 海湾直启
小弟没怎么做过海湾的设备,请教一下各位:
海湾的主机设备,穿风机直启需要几根线啊?怎么接线的?还望各位大侠多帮帮小弟,再此谢过各位了!
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-4-19 22:09
不知道是8根还是4根还要加终端器
作者: 事多多    时间: 2012-4-19 22:24
3根线。。。。。。。。
作者: 草原123    时间: 2012-4-20 08:18
新国标的三根线
作者: lvclmy    时间: 2012-4-20 21:42
三根线到风机房,加个终端器
作者: xinhope    时间: 2012-4-20 21:47
风机控制箱自锁控制方式的,直启传6根。 无自锁的传3根。
作者: 废纸篓3    时间: 2012-4-21 16:40
   严格的讲海湾多线启动,老设备启动只需2根线配合8302或8302C就可以了,这个模块可直接控制交流电源,但一般都加一个DC24继电器来控制交流。这样做最安全。海湾新型设备只需3根线配合终端电阻
作者: hudaojia    时间: 2012-4-21 21:18
新国标3根     
作者: bingtangxueli    时间: 2012-4-22 11:49
图纸上风机直启的线为什么标的是4根线呢?
再次谢过各位了,呵呵
作者: tanping119    时间: 2012-4-22 14:36
施工也不能完全相信图纸的,在施工前要有图纸会审。把不清楚的地方提出来,让设计院解决。
作者: 废纸篓3    时间: 2012-4-22 17:27
    图纸设计4根线主要做备用的。新的图纸设计都是这样。
作者: zhaojb    时间: 2012-4-22 19:40
三根线加终端器
作者: zhaojb    时间: 2012-6-11 09:49
图纸和实地不符是常有的事,要灵活性。
作者: dnfire114    时间: 2012-7-12 13:54
现在我发现设计院经常是乱设计的,不知道是不懂,还是故意的

作者: 火灾报警系统    时间: 2012-7-12 16:05
根据实际情况吧,不要过分的相信图纸。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2