标题: 关于高层住宅楼的非消防电源切换的问题求助!! [打印本页]
作者: 温柔第一刀 时间: 2007-6-26 20:08
标题: 关于高层住宅楼的非消防电源切换的问题求助!!
有个住宅楼是18层的,设计院给开发商设计的是三层一个电切,可是开发商考虑成本问题,因为是共有20多栋楼,所以现在想在一层做集中控制,即一个电切控制整个住宅楼电源切换。我想咨询一下各位大侠:在你们遇到的此类问题中是怎么解决的
作者: 电工技师 时间: 2007-6-27 08:20
设计院设计三层一个切换,是考虑火灾时:火灾层及上下层切换,不影响其它未着火层。
而如果要整个大楼全部切换,完全可以在配电间实现,也可集中在一楼实现,但这样做会造成一旦火灾,不论大小,全楼停电。
作者: 亿奇001 时间: 2012-4-29 19:25
一个电切控制整个住宅楼电源的做法欠妥,需慎重考虑
作者: 吴梯 时间: 2012-4-30 22:54
这样简单方便
作者: huyh918 时间: 2012-5-2 16:37
消防规范就是这样的老板搞坏了
作者: xiaotang 时间: 2012-5-3 19:46
在一楼集中控制也很容易做到三层一个切非消啊,这个开发商是个黑心老板。
作者: じ☆veve℡缘 时间: 2012-5-3 20:03
可以在配电室里每栋楼的控制柜上加个脱扣器或继电器和输入输出模块实现,但一有火警全楼断电
作者: liangshangbin 时间: 2012-5-25 09:47
这样子的话估计验收不好过
作者: 李修理 时间: 2012-5-25 11:24
偷工减料
作者: 简单人生 时间: 2012-5-25 18:10
实际上,有多少消防联动是能真的在火灾时实现?