标题:
280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机
280度排烟防火阀平时是开启的发生火灾280度后自动熔断关闭排烟防火阀并停止风机。 通过消防主机编程联动能不能实现停止风机。如果可以应该怎么写啊 海湾的主机
作者:
zjwumeng
时间:
2012-4-11 13:14
对应的阀=x对应的风机
作者:
zjwumeng
时间:
2012-4-11 13:16
问题是这个编程是假的,真正的实现是通过防火阀放线去控制柜,连锁停风机的,你要是现场手动启风机,你阀就不启作用了,所以还是放线去做吧
作者:
laogst
时间:
2012-4-11 14:20
本帖最后由 laogst 于 2012-4-16 23:29 编辑
可以通过联动关系实现,这样做不太好,最好还是用线来联锁排烟风机
作者:
jianghuays
时间:
2012-4-11 14:22
楼上说的正确!
作者:
hudaojia
时间:
2012-4-12 08:22
人家肯定知道这样做不好,就是想问海湾主机怎么设的 。可惜我不会
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2012-4-12 20:15
赞同6楼的 就是不知道怎么设的
作者:
laogst
时间:
2012-4-12 21:46
二次码22=X二次码19,就这么简单
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2012-4-13 08:32
什么意思啊 看不懂 如果是利达的应该怎么写啊
作者:
废纸篓3
时间:
2012-4-16 23:16
本帖最后由 废纸篓3 于 2012-5-3 21:01 编辑
防火阀280度时停止风机运行,这在建规和高规中有明文规定的。主机编程停风机这是不允许的,如果风机是手动打开你咋办,实际这个问题很简单。在阀开启的状态下,两个无源常开反馈点当24V开关用,连接继电器,在继电器的常闭点控制风机线圈的一个极,另一组常开点连接监视模块,当280度阀熔断关闭时继电器动作,是常闭点断开停止风机,常开点闭合反馈监视模块。
作者:
laogst
时间:
2012-4-16 23:35
其实道理大家都知道的,我看提问的兄弟是不是项目现场防火阀与排烟机之间没有布线布管
,想通过这种方法来实现联锁?
作者:
bingtangxueli
时间:
2012-4-26 15:21
废纸篓3 发表于 2012-4-16 23:16
防火阀280度时停止风机运行,这在建规和高规中有明文规定的。主机编程停风机这是不允许的,如果风机是 ...
请教一下:按你说的这个做法,加的24V继电器的电源哪里来?防火阀的无源常开点能让继电器动作?
作者:
亿奇001
时间:
2012-4-28 18:49
同意“laogst“,我们每次都是这么做的