弱电论坛
标题:
海湾层显
[打印本页]
作者:
jianghuays
时间:
2012-4-10 15:26
标题:
海湾层显
主机是海湾5000型,层显是ZF101型,主机登录不到层显
还有就是把层显隔离主机的隔离灯不会亮
作者:
laogst
时间:
2012-4-10 15:39
登录不到原因很多的,第一:485AB线有没有接对。第二主机是调试状态收地址,第三层显供上工作地压没有
主机都没有收到地址,怎么会隔离
作者:
jianghuays
时间:
2012-4-10 15:57
就是,我也没有搞懂
就是他们物业的人嫌报警了吵,就把层显给隔离掉了
以前还能登录到几个,现在一个都没了
你是哪儿的?
作者:
发飙的蜗牛
时间:
2012-4-10 17:04
求叫高手
作者:
jianghuays
时间:
2012-4-10 17:27
小弟刚刚接触主机编程,还得向大侠们请教
GST5000型的主机,编程时通讯板插哪里?
作者:
废纸篓3
时间:
2012-4-10 17:34
层显登陆不上有几个原因 1.首先检查AB线的接线是否正确,2.通信是否良好 3.DC24V电压是否正确 4.线路对地绝缘是否在20兆以上 5.检查AB电压是否在2.3V左右跳动 6.一切正常将主机置于调试状态后进行登录
作者:
jianghuays
时间:
2012-4-10 17:48
之前已经登录上了,并且主机在监控状态,但是在重隔离里放出来后,关了机再开就登录不上了
作者:
废纸篓3
时间:
2012-4-10 18:52
本帖最后由 废纸篓3 于 2012-4-10 18:56 编辑
查一下通信板工作是否正常,量一下AB电压是否在2.3V上跳动,还有DC24V电压,要不你拆下一块或两块层显接在主机后面进行登记看是否能登记上(主机置于调试状态),如果不行那可能是通信板问题了,在调试状态下会把其它的故障点注册掉千万要注意了
作者:
jianghuays
时间:
2012-4-10 18:58
废纸篓3 发表于 2012-4-10 18:52
查一下通信板工作是否正常,量一下AB电压是否在2.3V上跳动,还有DC24V电压,要不你拆下一块或两块层显接 ...
谢了!如果换通讯板会不会丢失主机里的程序?
作者:
╚秋风萧瑟、
时间:
2012-4-10 20:51
层显登陆不上有几个原因 1.首先检查AB线的接线是否正确,2.通信是否良好 3.DC24V电压是否正确 4.线路对地绝缘是否在20兆以上 5.检查AB电压是否在2.3V左右跳动 6.一切正常将主机置于调试状态后进行登录
作者:
事多多
时间:
2012-4-10 22:29
通讯卡就直接插在卡槽箱,跟回路板一样插进去。
作者:
jianghuays
时间:
2012-4-11 10:20
主机后面的卡槽随便插都行吗?
作者:
zjwumeng
时间:
2012-4-11 13:17
打到调试状态,在关机开机登记,5000的主机层显登记必须在调试状态下开关机登录
作者:
xiaohu1122
时间:
2012-4-11 21:47
说老实话,这个型号的层显真的很烦。或者海湾的层显都很烦。我是搞怕了。
作者:
jianghuays
时间:
2012-4-11 21:51
呵呵。嗯,特别是登录不上的情况!
作者:
laogst
时间:
2012-4-11 22:11
这是大家对产品不太熟悉 的想法而已,其实海湾的系统挺好调试的