工艺要求要点:
①电缆头采用热缩,密实、整齐;电缆标识牌为机打,清晰、正确、齐全且字体一致,不易脱落,悬挂整齐;二次芯线顺直,应按垂直或水平有规律的配置,不得任意歪斜、交叉连接,接线紧固,芯线弯圈弧度、长度一致;芯线号头为机打,清晰、正确、齐全且字体一致,不易脱落,交直流回路号头用黄白颜色区分;一个端子同一侧接线数不大于2根,不同截面芯线不得插接入同一端子同一侧;二次芯线绝缘层良好 ;备用芯应留有适当的余量,应有号头,金属芯线不外露;

  
热缩电缆头制作高度一致,电缆标识牌悬挂整齐,交直流回路号头用黄白颜色区分  






热缩电缆头制作高度一致,电缆标识牌悬挂整齐,交直流回路号头用黄白颜色区分  


电缆标识牌手写,颜色易脱落,不规范


屏内布线混乱、电缆头制作及挂牌不规范


备用芯铜芯外露过长、未标识


二次接线未采用“S”弯、电缆芯线固定未分缆绑扎

②电缆的屏蔽线宜在电缆背面成束引出,编织在一起引至接地排,单束的电缆屏蔽线根数不超过5~8根,引至接地排时应排列自然美观;屏蔽线接至接地排时,可以采用单根压接或多根压接的方式,多根压接时数量控制在5~8根,并对线鼻子的根部进行热缩处理,压接应牢固、可靠;屏蔽线接至接地排的接线方式一致,弧度一致。



电缆屏蔽线接地布置整齐、美观


屏蔽线排列不整齐,一个接地端子上接的电缆屏蔽线鼻子过多

作者: cyx027    时间: 2012-4-10 08:20
做的好漂亮吖
作者: shengu2714    时间: 2012-4-10 09:00
有艺术,,,,
作者: hrbhanfeng    时间: 2012-4-11 19:34
很规范的,很好,是新单位,新的电气设备吧?过几年又一样了
作者: luoxiaojun21    时间: 2012-4-14 09:11
很漂亮,甲方看了会很舒服的
作者: ch0220    时间: 2012-4-14 20:18
哥们儿!你太强了!
可惜呀!实际施工,别人讲究的是速度,质量一般就可以。
这一直是中国工程的现状啊!
施工部讲究工艺,维修的人员就惨了!
作者: diandao999    时间: 2012-4-14 23:56
6楼的朋友说的不错,目前很多施工单位已经不讲究这些了,所以才造成电气施工的导线截面不够、压线不牢、开关不合格、标识不清等等,引起电气事故的频繁发生,也给日后的维修留下极大的隐患。