弱电论坛
标题:
10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程
[打印本页]
作者:
diandao999
时间:
2012-4-9 20:30
标题:
10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程
10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程
(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆.
(2)
切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度.
(3)
剥除护层.
(4)
焊接接地线,将接地线焊接在钢带上.
(5)
填充三叉口及绕包密封胶.
(6)
安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部.
(7)
剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层.
(8)
安装应力管,管口端部分支套对接后热缩.
(9)
安装接线端子.
(10)
安装绝缘管.
(11)
安装密封管.
(12)
核相后安装相色管.