弱电论坛

标题: 消防强切 三相380V空开如何接线 [打印本页]

作者: jianghuays    时间: 2012-4-4 21:02
标题: 消防强切 三相380V空开如何接线
急切求助各位大侠  本人遇到一个难题向大侠们求解
三相380V的空开 如何接消防控制线(不是模块端)

作者: jianghuays    时间: 2012-4-4 21:06
补充说明:    空开出来五根线,2根黄色,3根红色
有一根红色线上套了一个AC220的标签
因为它出厂无图,向各位请教!

作者: zhkc    时间: 2012-4-4 22:05
用万用表测量一下就知道了。
作者: jianghuays    时间: 2012-4-5 09:26
测量过了,就是没有量着线圈内阻,五根线也不知道哪根对哪根!
出厂没图真难过
作者: zhkc    时间: 2012-4-5 11:02
先测任意两根线有一个是通的,看空开在断开通活断位置,然后用这两根线中的一根在测另外的线找到一个通的,这是接模块的回答信号,剩下的两根是就是空开的脱扣器线圈线。如不明白加我qq57676327


作者: jianghuays    时间: 2012-4-5 11:13
但是在三根红线中,其中一根上挂着AC220的标签
如何理解?
作者: 吴梯    时间: 2012-4-5 18:45
l加继电器
作者: jianghuays    时间: 2012-4-5 21:08
继电器,模块我都已经接好了
就是不知道哪两根是分励脱扣器的线圈线,哪两根是反馈
一般来说线圈是可以量到阻值的,但是这个没有
哪位大侠帮帮忙啊
作者: 9459    时间: 2012-4-6 21:22
这么难办啊,你把空开给换了,
作者: jianghuays    时间: 2012-4-6 21:35
嘿嘿嘿,那又不是咱们的范围,是人家强电的
这个问题今日已解决
谢谢各位的指点!
作者: xiaohu1122    时间: 2012-4-7 10:44
其实很好解决。
要么问强电相关工作人员。
要么直接把盖子拆下来,看看就知道了,呵呵。
作者: jianghuays    时间: 2012-4-7 12:59
问题已经解决
谢谢大侠们的相助
作者: 废纸篓3    时间: 2012-4-10 18:15
  空开上一根标有220V,其中另一根标有N字样。如果没有的话,将空开合上用万用表量220这根线和通的那根线就是N极,另一边三根线在空开断开的状态下量出通的两根线就是反馈线。
   下一步将模块24输出端接在一继电器上的线圈上形成了一个低压回路,脱口上的N接在强电箱上的N极上,标有220的那根线接在继电器的常开点上,220电源应从空开的下端取。
作者: jianghuays    时间: 2012-4-10 18:55
废纸篓3 发表于 2012-4-10 18:15
空开上一根标有220V,其中另一根标有N字样。如果没有的话,将空开合上用万用表量220这根线和通的那根线就 ...

没有,只有一根红线上有220v的标签,另外两根就没什么标签了,你说的那个“将空开合上用万用表量220这根线和通的那根线就是N极”是怎么回事?
但是有的说是从空开上端头取
作者: 废纸篓3    时间: 2012-4-16 22:43
   你已经发现了一根标有220V的字样,这一告诉你这个脱扣器是一个220V的脱扣器,你首先把空气开关合上用万用表的欧姆档(200欧)去量,看那一根和这根标有220V字样的通,没标字样的就是N极(阻止大约在14欧左右,电流大约在1.5A)
作者: jianghuays    时间: 2012-4-17 16:04
嗯,真心的感谢各位大侠!
作者: zhaojb    时间: 2012-4-17 17:26
学习学习...........
作者: guo3709    时间: 2012-4-19 19:09
一句话:“强电专业的 给我2点,动作 和回答”,最笨最直接的 拆了空开壳子看看
作者: 废纸篓3    时间: 2012-4-22 18:01
      将空开闭合后用万用表欧姆档,以标注220的线为主量其余的线如果通了,表明这一对是220V脱扣线圈,它的阻止大约是13K左右,再把空开断开量那三根线,通的那两根就是反馈线。
作者: jianghuays    时间: 2012-4-22 19:42
知道了,问题已解决!