弱电论坛

标题: 请教380V/5KW电机要用多大配置的电线? [打印本页]

作者: security    时间: 2007-6-14 08:14
标题: 请教380V/5KW电机要用多大配置的电线?
怎么计算的,谢谢!
作者: diandao999    时间: 2007-6-14 08:30

如果你的配电距离很近就配BV1.5平方线,远的话就配BV2.5平方线(考虑电压降),根据你的电机运行电流和导线的载流量计算。


作者: 电工技师    时间: 2007-6-15 08:16

对,楼上完全正确。

5KW电机需要约10A左右电流,2.5平方铜线就足可以了,如果距离很远最好用4平方的铜线.


作者: mhg9811    时间: 2007-6-15 18:42

楼上说的很对!

一般经验来说:对于低压电机:1KW=2.13A 个电流

现在的电线或电缆(铜)为:1平方毫米=4A(或更高)电流

计算一下吧,用2.5的可以,但远了了话最好用4平方的


作者: davidyu    时间: 2007-6-15 21:33

同意  同意  






欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2