弱电论坛

标题: 线缆计算公式对照 [打印本页]

作者: 物管行家    时间: 2012-3-16 14:29
标题: 线缆计算公式对照
1、    订货总量(总长度M)=所需总长+所需总长*10%+总点数*6

2、    整数用线量(总长度M)=楼层*每层用线量
每层用线量=[0.55*(最远点距离+最近点距离)+6]*楼层信息点数

3、    总长度=最短信息点长度+最长信息点长度/2*总点数*3.3*1.2
注:得出的长度为英尺
用线箱数计算
用线箱数=总长度(单位米)/305+1
用线箱数=总长度(英尺)/1000+1
管槽线缆容量对照表
1    PVC槽(型号)    20*10    24*14    39*19    59*22    99*27    99*40
2    五类线(根数)     2    4    9    16    32    48
3    PVC管(型号)     ф16    ф20    ф25    ф32    ф40    ф50
4    五类线(根数)     2    3    6    9    15    24
5    度锌线槽(型号)     25*25    25*50    25*75    50*50    50*100    100*100
6    五类线(根数)     7    15    22    30    60    120

容量公式:    管槽容量=INT(管槽面积*K)    对CAT5 UTP来说K=0.012
例如:    100*100的桥架
算法:    100*100*0.012
结果:    120根

另一种算法     
100*100*0.4/28.6=139根,100*100为桥架的尺寸,0.4是因为桥架线缆敷设时的容量,28.6为线缆的横切面积
注:规范要求弱电的槽满率是40%,强电的槽满率是50%      
作者: 弱电之家    时间: 2012-3-16 14:46
线槽规格 3 类 4 对 5 类 4 对 3 类 25 对 3 类 50 对 3 类 100 对 5 类 25 对
25*25
8
7
1
0
0
0
25*50
17
15
3
1
0
2
75*25
27
24
5
3
1
3
50*50
36
32
7
4
2
5
50*100
74
66
16
10
5
12
100*100
150
134
33
22
11
25
75*150
169
151
38
25
13
28
100*200
301
269
68
45
23
52
150*150
339
303
77
51
27
58


作者: michael118    时间: 2012-3-17 12:49
各厂生产的线缆聚录乙烯外皮的厚度还有绝缘层的层数和金属丝的编数不相同,线径的截面面积也不相同,最好还是用你采购的线实际量下较好
作者: xkh411    时间: 2012-3-26 22:27
我们以前线槽装线都是装满就好,还要留空间,学习了,以后知道不能装太满了,不过留太多了老板肯定要K我们啊@
作者: 13622547104    时间: 2012-4-15 23:58
老板就一个要求:装得下就尽量装,装不下也得装
作者: luorongjun    时间: 2012-5-10 08:55
老板就一个要求:装得下就尽量装,装不下也得装

作者: mtcmtc    时间: 2012-5-10 11:40
学习了        
作者: 245470982    时间: 2012-7-13 11:17
建议所有的施工方 按照工程规范施工
作者: qq373864150    时间: 2014-7-9 12:04
因地制宜,随机应变
作者: renjf    时间: 2014-12-2 16:19
245470982 发表于 2012-7-13 11:17
建议所有的施工方 按照工程规范施工

那还赚钱不