弱电论坛

标题: 监控机房常跳闸问题 [打印本页]

作者: 87470615    时间: 2012-3-14 10:31
标题: 监控机房常跳闸问题
机房内分这几个部分,操作台,监控机柜,广播机柜。3处用电直接由一个63A的漏电开关直拉,潮湿或下雨天开关经常性跳闸。请问各位高手,这类跳闸事件通常是什么原因造成与解决办法....
作者: 弱电之家    时间: 2012-3-14 20:34
原文“潮湿或下雨天开关经常性跳闸

您是否采用了AC220V供电给室外电源或用电设备? 您的室外线路是否有可靠的防水处理? 您的室外线路是否接头较多,或接头未做严格的防水处理。

参考以前我的发贴:本站特编写“防水胶带正确使用方法”一文,希望能给初学者以提供帮助。

作者: diandao999    时间: 2012-3-24 22:57
除楼上分析的原因外,在查一下您说的那个63A的漏电开关是单相还是三相的,很多机房配电箱、柜不只是只带操作台或机柜,还带一些其他设备如空调等设备,如果三相漏电开关带单相设备较多了,就会造成三相不平衡现象,引起总开关跳闸。
建议总开关不要用漏电,采用普通三极开关,在控制监控、广播等分路采用1P+vigi或2P+vigi独立控制,这样某一路出现跳闸的话不会影响其他设备用电。
希望能帮到您。
作者: luozhugen    时间: 2012-3-24 23:34
顶一个!!支持ceo及同仁们!!
作者: ayjf1974    时间: 2012-3-26 13:19
同意三楼做法
作者: shcmai    时间: 2013-2-17 15:27
冒个泡,肯定是那的线路由于进水,而导致短路。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2