弱电论坛

标题: PP-R水管安装步骤 [打印本页]

作者: diandao999    时间: 2012-3-8 13:45
标题: PP-R水管安装步骤
1、切管。用管剪切管。 注意:切割时要把管子断面尽量剪平,否则会影响熔接效果。
2、标线。在管材熔接口标上熔接深度线。
3、加热。管材、管件同时插入模头。 注意:加热过短,受热不充分;加热过长,会导致管件塌陷。
4、熔接。管材管件从熔接器上取出,迅速、平稳、无旋转地插入到位。 注意:连接时间过长,会导致连接强度不足或连接不到位。
5、冷却。熔接后必须冷却。 注意:在没有充分冷却前,应避免受扭、受弯和受拉。
试压: (在管道连接24小时后进行)
PP-R管: 冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,不得小于0.9MPa;
热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,不得小于1.2MPa。

作者: andylau119    时间: 2012-7-23 15:29
图文并茂很好~~~
作者: pizarro    时间: 2012-11-15 13:32
一般试验压力,不都是8个压就够了吗
作者: 信息时代    时间: 2013-8-2 21:44
很实用谢谢




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2