弱电论坛
标题:
电子围栏报警的问题,高手请指点
[打印本页]
作者:
75059959
时间:
2012-3-8 12:28
标题:
电子围栏报警的问题,高手请指点
电子围栏分4个防区,正常布防后,过一会2防区一直在报警,1 .3防区布防后检测不报警,4防区却正常工作,线路查过了没有问题,请问是什么问题导致
作者:
xu9j
时间:
2012-3-8 12:35
一般来说看你是几线制的 那个末端串联起来了没有- -要么就短路了 在查查
作者:
kinsun070308
时间:
2012-3-14 13:15
合金线有没有串好,高压线回脉冲主机是否正确,还有就是合金线前端有没有短路
作者:
ayjf1974
时间:
2012-3-20 20:15
一看线路,二换防区测试
作者:
limystany
时间:
2012-9-10 16:17
最简单的办法,拿根带绝缘皮的电线,直接短接该防区最近的两头,如果还是报警,那说明设备坏的,如果没报警,说明线路有问题。