作者: 87470615    时间: 2012-3-5 12:28
标题: 监控机房配电问题求教
图片找不到,我就口述吧。 进来是市电3相4线,到机房后,接入电箱,100A漏电开关——3个63A两相漏开——6个15A单相空开。我本来设计是想这样的,1个63A的直接接UPS之后供电给监控设备,用3条跳线把63A火线出口接到3个空开,剩下的2个63A漏开,就能接到6个单相空开,零线输出空了。弄一个零线端子,端子连到100A漏开零线输出,插座、照明的火零线分别接到单相空开和零线端子。但是接好线后,输出到UPS那个63A漏可没问题,其他2个63A漏开就有问题了,照明一打开就跳闸...请问,这存在哪些问题呢,我自己后来的理解,是不是零线接线是不是存在问题.....本人新手,请各位师傅指教,谢谢!


作者: diandao999    时间: 2012-3-5 13:30
还是把箱子里的闸具改装一下吧,总闸换成普通100A开关,不要漏电,总闸下面的3个63A漏电开关的其中一个也换成普通的63A开关供UPS,其他6个单极接照明。(注意照明的N线不要和UPS出来的混接)
一路普通开关给UPS,UPS出来后单设一个总闸(如UPS是三进单出的可以射一个单极63A总闸,如是三进三出的设三极63A开关),下面根据设备数量设置几块16A单极+vigi供监控设备。
见草图;


供参考

作者: jlthwb    时间: 2012-3-6 20:21
把三相100A漏保开关,换成普通100A的就可以了,后面不用动。漏保开关有安装要求的。
作者: diandao999    时间: 2012-3-7 07:49
供UPS的输入电源不可以装漏开的。
作者: 87470615    时间: 2012-3-8 09:02
谢谢啦,受益匪浅

作者: 87470615    时间: 2012-3-8 10:24
我那个原本的设计,UPS前面接漏开,虽不规范,但也能供电,因为各种原因,箱内设备不好更改。关于那个零线接法问题,我还是存在较多疑问,谢谢各位详细分析下
作者: zhuchongliangyi    时间: 2012-3-8 20:44
87470615 发表于 2012-3-8 10:24
我那个原本的设计,UPS前面接漏开,虽不规范,但也能供电,因为各种原因,箱内设备不好更改。关于那个零线接 ...

在UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。

作者: calen1988    时间: 2012-3-8 22:29
都是高手!
作者: fzlxm    时间: 2012-3-8 22:37
你错就是错在零线交叉知道吗
220火线(相线)是从哪个漏保来的零线就得接在哪个零线输出点上,千万不要接在公共零线端上,这是个严重的错误。
作者: fzlxm    时间: 2012-3-8 22:45
根本不是什么UPS接漏电开关问题,你跳闸的并不是这个开关而是照明的,其实你几个主开关都没必要用漏保,照明也不需要漏保就用空气开关就好了,有插座回路的以及监控设备用电的才用漏电保护开关。
作者: 87470615    时间: 2012-3-9 09:12
9#的朋友,谢谢你的建议,可能我的表述还没够清楚,那边的有个区域的光管跟是并联在插座上的,到电箱里那一组线也标注了(开关、照明),那组线火线就接到1个单级空开输出,零线接到零端。其他的光管、插座没并一起,都单独一组线,分别接到剩下的5个单级空开、零端。无那些照明、插座的零线接到零端还是3条一组,分2组(6条零线)分别接到2个63A漏开的零线输出,只要那个插座与照明并联的开关一打上就跳闸,如果2个63A漏电只用一个,将6组线集中在3个空开,零线集中在零端或者63A的零输出都能正常运作
作者: 87470615    时间: 2012-3-9 09:16
照你意思,我这零线公共端子不能用了,6组线的零线 只能份2组接到2个漏开的零线输出,我想搞清楚那个照明与插座共用零线接漏开零线输出有没问题。理解能力不高,实在麻烦大家了。
作者: ayjf1974    时间: 2012-3-26 13:24
学习一下,谢谢
作者: gz1509034552    时间: 2012-6-13 17:21
广州弱电工程公司承建:机房建设工程、弱电工程、系统集成、安防工程、布线工程、工程维护
承接光纤工程,熔接10元/点,欢迎咨询
联系电话 020-82577797  QQ 2698191552
网址: www.kenbuilt.com
作者: 夏日晚风    时间: 2012-12-10 15:23
fzlxm 发表于 2012-3-8 22:37
你错就是错在零线交叉知道吗
220火线(相线)是从哪个漏保来的零线就得接在哪个零线输出点上,千万不要接在 ...