弱电论坛

标题: 具有电动机启动熔断器保护的单方向电路(组图) [打印本页]

作者: 物管行家    时间: 2012-2-26 20:57
标题: 具有电动机启动熔断器保护的单方向电路(组图)
由于三相交流电动机直接启动时的启动电流很大,一般是其额定电流的4~7倍,如果选用额定电流很大的熔丝,会在运行中对电动机起不到保护作用。如果在电路中增加一组熔断器,启动时使用两组熔断器,以利于启动,运行时使用电流较小的熔断器以利于保护。
工作原理:启动时按下SB2按钮,KM2得电,熔断器FU2接通,同时时间继电器KT1KT2得电开始计时,KT2时间到(不到1S),KT2的延时闭合接点接通接触器KM1得电吸合,其主触点闭合电动机起动,同时时间继电器KT1也得电延时,经过数秒钟(根据电动机起动时间的长短整定)动作,KT1的常闭接点断 开,KM2失电释放,FU2退出,FU1仍在工作,KT1、KT2退出工作。
熔丝的选择:FU2和FU1的容量应相同。




具有电动机启动熔断器保护的单方向电路接线图





欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2