柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,有什么规定没有?

作者: diandao999    时间: 2012-2-16 10:56
回复;应符合下列规定:
1,可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃;
2, 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;
3,机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;
4,应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统。