标题: 求助接地线的焊接长度问题 [打印本页]

作者: 5609    时间: 2012-2-2 11:51
标题: 求助接地线的焊接长度问题
接地线根据不同的材质焊接的搭接长度有什么规定?怎样检验?
作者: diandao999    时间: 2012-2-2 16:14
焊接的搭接长度如下;
扁钢 ≧2d  
圆钢 ≧6d
圆钢和扁钢 ≧6d  
扁钢搭接焊的棱边数 3
检测方法是采用尺量检查

希望回答的对您有用。
作者: aimamahb134    时间: 2012-4-5 22:27
回答的很好.相当的好.