弱电论坛

标题: 一台7.5kw的离心风机选用多大的空气开关啊? [打印本页]

作者: 超人    时间: 2007-5-31 08:06
标题: 一台7.5kw的离心风机选用多大的空气开关啊?
按道理选20A的空开刚好,可我怕它自动跳了,请教具体的系列的各种电机的各种工作制的空开选型。
特别是电机的启动电流相配合的技术问题。请高手支招。谢谢大家了。
作者: 阿Q    时间: 2007-6-1 08:57
  7.5kw的离心风机额定电流一般为15.5A。空开选20A足够。空开就是保护电机的,太大就起不到作用了。(电机烧了,空开还没跳)
作者: diandao999    时间: 2007-6-1 11:09
参考论坛里的“电机控制/保护器件选用表”
作者: 疯狂的石头    时间: 2007-6-2 14:10
一般的为电机的1.5——2.5倍




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2