标题: 消防水泵、风机联动方式的选择. [打印本页]
作者: 卡西达 时间: 2007-5-28 08:12
标题: 消防水泵、风机联动方式的选择.
“智能手动控制盘”能否代替“多线手动控制盘”?这方面规范有要求,但现实工程中的消防水泵、风机等主要消防设备常常仅采用“智能二总线”实现手动联动也能验收合格(海湾时常这样做)!!!就此问题请教大家,证实我对规范的理解。多谢各位大哥哥大姐姐.
作者: 消防专干 时间: 2007-5-29 10:13
关于风机、消防泵的联动本人在学习期间曾经讨论过这个话题,可能与您预期的不同。我们的结论是消防主机联动控制一路,然后,由机器设备直接引一路到控制室由值班人员直接手动控制。主要是预防万一发生火灾后将联动信号线烧断后仍可以启动有关设备。以上只是小弟弟们的一些结论,请您给予指教!
作者: wangxiangyu 时间: 2007-6-7 17:01
有到理
作者: 张新建 时间: 2007-7-4 16:00
谢谢
作者: eyes 时间: 2007-7-27 12:59
你说的没错,报警设计规范是要求“ 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置”,验收应该是可以通过的,但小弟的理解是这样的:
你所说的海湾的设备应该是总线控制盘,很多厂家也有,但海湾一般都配多线盘,这样也可以多挣钱,呵呵;
但是总线盘是通过主机设置模块联动的,这应该不是规范的意思,最好还是配多线盘这样保险。如果是因为某些价格或其它原因使用总线控制盘也没什么问题。这是小弟的一些看发!请大家指教
作者: eyes 时间: 2007-7-27 13:01
相当于总线盘就在发单点的命令
作者: lijian13 时间: 2007-7-28 11:47
是的,也学习下
作者: zhangganglie 时间: 2008-4-7 22:23
谢谢分享