弱电论坛

标题: 为什么漏电保护开关频繁动作 [打印本页]

作者: xiaoxiongmao    时间: 2012-1-13 08:30
标题: 为什么漏电保护开关频繁动作
TN-S或TN-CS系统中漏电保护开关频繁动作的常见原因有哪些?
作者: diandao999    时间: 2012-1-13 17:38
原因如下;

1)线路或设备绝缘问题;

2)零地混接或中性线重复接地;

3)三极漏电开关带单相负荷;

4)漏电开关带冲击负荷,造成漏电保护误动;

5)所带负荷有较大的正常泄漏电流,比如说有多个计算机。
作者: zdw105    时间: 2012-1-16 11:13
说的很全面啊~!
作者: 实现者    时间: 2012-1-26 18:36
漏电开关本身有问题




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2