弱电论坛
标题:
关于星三启动的问题,谢谢!
[打印本页]
作者:
PiPi2008
时间:
2007-5-25 13:04
标题:
关于星三启动的问题,谢谢!
各位高手好,一般在电机启动时都采用星角启动器,可是我不明白的是电机本身的接线有星型和三角形两种,那么星角启动器又该如何接呢?两者之间有什么区别吗?还请各位高手指教!!!
作者:
BENGG
时间:
2007-5-25 14:33
呵呵,看看书啊,
接线方式有星型和三角形两种. 星角启动器这实启动的方法
作者:
diandao999
时间:
2007-5-25 16:57
电机本身的接线方式有星型和三角形两种接法,星角转换适用于启动电流小、启动转矩较小且定子绕组为三角形接线的电机,因为定子绕组为三角形接法电机可以承受380V/220V电压,星形接法电机不能作为星角启动的电机,因其每相绕组承受电压为220V。至于星角起动器该如何接,你要看图、书籍。
作者:
电工技师
时间:
2007-5-26 08:31
电机用星-角启动是为了降低启动电流,因为电机的启动电流大概是正常运转时电流的5--7倍,所以要降低启动电流,星角启动就是在电机启动的几秒内用星形接法,当电机启动后再转换成三角形接法.现在一般大功率电机如几十千瓦的最好用软启.
作者:
弱电之家
时间:
2007-5-29 09:58
星-三角启动是为了降低启动电流,主要用于对功率较大的电机或设备要求冲击较小且对启动要求不是很高的场所。目的是在启动过程中减少对电网的冲击。其因价格便宜和控制简单而广泛使用。