弱电论坛
标题: 22KW水泵电机直接启动用多大空开关合适? [打印本页]
作者: PiPi2008 时间: 2007-5-25 12:49
标题: 22KW水泵电机直接启动用多大空开关合适?
如题,我想选63A的应该够吧。
作者: BENGG 时间: 2007-5-25 14:31
这么大功率的电机好象不能直接启动吧
作者: diandao999 时间: 2007-5-25 17:15
在正常情况下,用电设备(一般电机)受电端的电压允许偏差值(以额定电压的百分数表示)不得超出±5℅,如果在此范围内就可以直接启动,超出就要降压启动,避免由于电机启动电流较大对其他设备用电的影响。
空开选用应该根据电机额定电流的1.5~2.5倍选择。
作者: 电工技师 时间: 2007-5-26 08:30
空开可选定大些50-63A,但要装个电机保护器. (超过20KW的电机,最好还是不要直接启动)