弱电论坛

标题: 再问一题,正常电源与发动机的问题 [打印本页]

作者: shishile    时间: 2011-12-24 13:50
标题: 再问一题,正常电源与发动机的问题
正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应选用几极的?谢谢大家!
作者: 津城樵夫    时间: 2011-12-24 17:12
如果你用三相发电机就用4级、单相就用2级吧
作者: diandao999    时间: 2011-12-24 23:08
根据《民用建筑电气设计规范》7.5.3规定:“正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关。所以应采用4P开关。

补充知识;

自动转换开关是不是转换时间越小越好?
  
回答;不是。

选择或设置转换时间首先要考虑以下几点因素:

  第一、电气安全。触头分合需要一定时间来熄灭电弧,以避免造成电源间弧光短路;

  第二、负载性质。尤其是电动机等感性负载做电源切换时应留有一定时间消除负载内部感应电动势,以避免电源切换后相角、频率不一致对负载造成的冲击破坏。

  第三、系统配合。前后级转换开关及保护电器应有合理科学的时间配合,以便提高供电连续性的同时保证配电系统运行的安全、稳定和可靠。若负载对切换时间要求比较高,如毫秒级切换,建议使用UPS供电。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2