弱电论坛

标题: 消防联动主机报AD故障是什么意思啊? [打印本页]

作者: fridaymk    时间: 2011-12-21 09:13
标题: 消防联动主机报AD故障是什么意思啊?
秦皇岛福通的,最近显示系统故障:机号0  路号14  AD故障  ;还有一次出现系统故障:无相关事件

请问这是怎么回事啊?AD故障是什么故障??
作者: tanping119    时间: 2011-12-22 05:38
富通(现名--尼特)主机(旧国标)有三种,新国标的有二种,每一种主机的AD故障现象都不太一样。这里就举几个故障现象,
系统报某一回路AD
故障---
1、系统存在总线故障
2、对应回路LB板与BB板电缆连接不可靠
全面提供富通(尼特)系统的技术支持,13009405302


作者: fridaymk    时间: 2011-12-22 15:30
谢谢你的回答。

该机具体型号:富通JB-QB-FT6001TA

这个故障复位后又没出现了。
作者: yangxuepeng    时间: 2011-12-23 10:07
谢谢。。。