标题: 求助海湾5000主机报火警问题 [打印本页]

作者: 谭亮    时间: 2011-12-19 16:05
标题: 求助海湾5000主机报火警问题
老国标海湾5000主机,满载8个回路,其中一个回来挂100个左右点位,80%探测器(烟感和温感)报火警,现场无干扰无灰尘(地下车库)。环境干燥,线路电阻正常,换上新探头复位,1小时左右开始陆续报火警,用200型主机在现场试验正常不报火警,求解?????
作者: xfnijing    时间: 2011-12-19 17:34
把它接在别的回路上试试,看看是不是回路卡问题。
作者: 草原123    时间: 2011-12-20 22:13
[quote user="谭亮"]老国标海湾5000主机,满载8个回路,其中一个回来挂100个左右点位,80%探测器(烟感和温感)报火警,现场无干扰无灰尘(地下车库)。环境干燥,线路电阻正常,换上新探头复位,1小时左右开始陆续报火警,用200型主机在现场试验正常不报火警,求解?????[/quote]



可能是回路板有问题,你可以把线路换到别的回路试试!
作者: lmx888    时间: 2011-12-20 22:25
学习
作者: 谭亮    时间: 2012-1-8 16:52
问题已解决,属于回路板问题,换了回路板就OK.谢谢各位高手!
作者: 事多多    时间: 2012-2-4 18:18
这个回路板不稳定造成的!
更好回路板,或者维修都可以解决!
作者: xfnijing    时间: 2012-2-4 18:49
提供回路板维修服务。