弱电论坛
标题:
485总线问题
[打印本页]
作者:
xiaoqian
时间:
2011-11-30 11:18
标题:
485总线问题
一条485总线,长度越200米,7个设备节点、一个远传节点,现在一段时间就读不通,重新上下电就好了,加了终端电阻120
485有AB线和电源线
急啊,大家帮帮忙分析下!谢谢了!
作者:
tanping119
时间:
2011-11-30 12:01
这种问题出现有两种可能1、线路受潮,造成阻值变大;2、在这7个节点上有个别设备不正常,造成信号衰减。解决办法:买一个485信号增强器(信号放大器),最好是选用工业级的,就可以暂时解决这个问题。
作者:
xiaoqian
时间:
2011-11-30 13:31
谢谢
我去看看能否解决
作者:
xiaoqian
时间:
2011-11-30 13:35
版主您好
还有就是该总线由两节不同线径连接的,一个1.0,一个0.75,这对总线阻抗有影响吗?
作者:
tanping119
时间:
2011-11-30 14:44
[quote user="xiaoqian"]版主您好
还有就是该总线由两节不同线径连接的,一个1.0,一个0.75,这对总线阻抗有影响吗?
[/quote]
至少是不匹配。像485\CAN这样的数据传输,阻抗匹配是很重要的。。另外用0.75的线,如果线的质量不好。时间一长肯定会出问题的。
类似的情况,我有过成功的案例。
作者:
hudaojia
时间:
2011-12-1 20:49
0.75的线?
作者:
WXH73
时间:
2011-12-23 10:32
学习
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)