我在的一商场工作,近期消防系统频发故障。

先是多次、多镗卷帘下落,但主机无反馈。

接下来偶然发生照明电路强切。

求高人指点。
作者: liaosudong    时间: 2011-11-27 07:10
检查主机是否有误报火警
作者: tanping119    时间: 2011-11-27 10:01
遇到这样的问题,1、先查看一下报警总线是否有接地的;2、主机给主板、回路板供电是否正常。
作者: 宋者之朝    时间: 2011-11-27 18:08
主机不要打自动,不然容易出事。
作者: 八楼    时间: 2011-11-27 21:34
出现这样的问题真可怕,分清回路,先查出问题的回路,再叫厂家来查主机。
作者: panxinlin    时间: 2011-11-28 18:26
可能误报了!反馈信号可能未接!!!!!!!!!!
作者: hale88    时间: 2011-11-28 19:51
1.看看卷帘正常下降有无反馈  若无反馈检查卷帘模块接线

2.看看火警记录,有无是最近火警原因造成的
作者: lmx888    时间: 2011-11-28 21:12
学习了
作者: NIEQINGJUN119    时间: 2011-11-29 22:11
学习了
作者: duan99    时间: 2011-11-30 22:31
模块快坏了
作者: 191101360    时间: 2011-12-1 10:41
检查各个单元的控制模块
作者: wab0119    时间: 2011-12-1 20:23
学习
作者: 凌玉    时间: 2011-12-3 11:19
学习了
作者: kaneoo0    时间: 2011-12-6 14:45
学习了~
作者: 一夜孤行    时间: 2011-12-7 00:12
学习了
作者: csb980711852    时间: 2011-12-7 10:14
o hao de
作者: 等风的日子    时间: 2011-12-7 12:27
我也在商场,消防系统最好手动啊,客流大有危险,而且总这样制造不必要恐慌,真出事就不好办了
作者: caileitc18    时间: 2011-12-7 14:45
弱电不是很懂啊!!!
作者: ck320114    时间: 2011-12-8 15:37
学习
作者: lishun6688    时间: 2011-12-10 11:51
第一:查看主机是否有火警。第二:可能是反馈信号线没有接!
作者: cba324    时间: 2011-12-19 10:08
标题: 主机是否自动
一、主机是否在自动上

二、查一下回路线是否有接地

三、看看主机逻辑程序是否被篡改

四、24V线有否接地
作者: WXH73    时间: 2011-12-23 10:20
看看卷帘正常下降有无反馈  若无反馈检查卷帘模块接线
作者: wskgo85102    时间: 2011-12-23 12:21
了解一下
作者: lemonshu    时间: 2011-12-23 16:24
消防设施太多问题
作者: 正安恒基    时间: 2012-1-5 14:38
1、先查看一下报警总线是否有接地的;2、主机给主板、回路板供电是否正常
作者: peanutk    时间: 2012-1-6 02:32
线路接地造成的系统部稳定
作者: cmliubo    时间: 2012-1-7 10:25
消防系统故障

我在的一商场工作,近期消防系统频发故障。

先是多次、多镗卷帘下落,但主机无反馈。

接下来偶然发生照明电路强切。

求高人指点。
作者: yyq0984    时间: 2012-1-9 13:29
首先,卷帘门下降时有没有火警?有火警情况,你就安心了,证明你的系统工作还是蛮正常的,没火警,那就要检查控制线路了。

再就是检查有没有卷帘门反馈模块,反馈是不是直接接到联动柜上了
作者: notifierbj    时间: 2012-1-17 17:07
先看系统有没有误报,如果没有要查原因,但我建议你在查原因前先给系统加个手、自动转换开关,这样不管什么原因都能有效的防止再次出现误动作。商场人来人往总误动作不太好总是。查原因主要是接地、主机板卡工作状态,也有可能不是消防系统引起的动作。可多方面查看。
作者: 凌玉    时间: 2012-2-2 15:13
学习了,主机不放自动也会这样吗